问题
单项选择题
某火力发电厂发电机额定功率600MW,额定电压20kV,额定功率因数0.9,发电机承担负序的能力:发电机长期允许(稳态)I2为8%,发电机允许过热的时间常数(稳态)为8,发电机额定励磁电压418V,额定励磁电流4128A,空载励磁申.压144V,空载励磁电流1480A,其发电机过负荷保护的整定如下列各题。
设发电机的定子绕组过电流为1.3倍,发电机定子绕组的允许发热时间常数为40.8,请计算发电机定子绕组对称过负荷的反时限部分动作时间为下列哪项?并说明保护出口动作于停机、信号还是自动减负荷?()
A.10s
B.30s
C.60s
D.120s
答案
参考答案:C