问题 单项选择题

某火力发电厂发电机额定功率600MW,额定电压20kV,额定功率因数0.9,发电机承担负序的能力:发电机长期允许(稳态)I2为8%,发电机允许过热的时间常数(稳态)为8,发电机额定励磁电压418V,额定励磁电流4128A,空载励磁申.压144V,空载励磁电流1480A,其发电机过负荷保护的整定如下列各题。

请说明发电机定子绕组对称过负荷保护定时限部分的延时范围,保护出口动作于停机、信号还是自动减负荷?正确的整定值为下列哪项?()

A.23.773kA

B.41.176kA

C.21.396kA

D.24.905kA

答案

参考答案:A