问题
单项选择题
某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为ZR-YJV22-6/6KV。已知:
当两台厂用高压变压器6.3kV侧中性点采用相同阻值的电阻接地时,请计算该电阻值最接近下列哪项数值?()
A.87.34Ω
B.91.70Ω
C.173.58Ω
D.175.79Ω
答案
参考答案:A