问题 单项选择题

某地区新建2台1000MW超临界火力发电机组,以500kV接入电网,每台机组设一组浮动用220V蓄电池,均无端电池,采用单母线接线,两台机组的220V母线之间设联络电器,单体电池的浮充电压为2.23V,均充电压为2.33V,该工程每台机组220V直流负荷如表,电动机的起动电流倍数为2。

若220kV蓄电池各阶段的放电电流如上题所列,经计算选择蓄电池容量为2500Ah,1h终止放电电压为1.87V,容量换算系数为0.46,蓄电池至直流屏之间的距离为30m,请问两者时间的电缆截面积按满足回路压降要求时的计算值为下列哪项?(选用铜芯电缆)()

A.577mm2

B.742mm2

C.972mm2

D.289mm2

答案

参考答案:B

解答题
单项选择题