问题 单项选择题

某地区新建2台1000MW超临界火力发电机组,以500kV接入电网,每台机组设一组浮动用220V蓄电池,均无端电池,采用单母线接线,两台机组的220V母线之间设联络电器,单体电池的浮充电压为2.23V,均充电压为2.33V,该工程每台机组220V直流负荷如表,电动机的起动电流倍数为2。

根据给出的220V直流负荷表计算第5阶段的放电电流值为:()

A.37A

B.691.2A

C.921.3A

D.29.6A

答案

参考答案:D