如何进行监控装置数字量输入/出插件系统故障电路测试?

答案

参考答案:

(1)将信号发生器调成400±50HZ/幅值5V±0.1V的直流方波信号,关断开关。将输出端加到信号XTGZ和GND间(即X1-D28和X2-A19两端)。

(2)加上电源VCC(5V±0.1V),继电器RL1处于释放状态,测量信号GZJDI+和GZJDO+(即X1-B20和X1-Z20)短接,GZJDI-和GZJDO-(即X1-D22和X1-B22)短接。系统故障指示灯HL9A(红色)点亮。测量信号SYSFAIL*(X2-C10)为低电平。

(3)闭合信号发生器电源开关,继电器RL1吸合,测量二极管V5两端有12.1V±1V电压,测量信号GZJDI+和GZJDO+(即X1-B20和X1-Z20)断开,GZJDI-和GZJDO-(即X1-D22和X1-B22)断开。系统故障指示灯HL9A(红色)熄灭。测量信号SYSFAIL*(X2-C10)为高电平。