问题
单项选择题
某风力发电厂,一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台,每台经箱式变升压到35kV,每台箱式变容量为2000kVA,每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线,再经升压变压器升至110kV计入系统,其电气主接线如图。
已知每一回35kV集电线路上接有9台2000kVA的箱式变压器,其集电线路短路时的热效应为1067kA2S,铜芯电缆的热稳定系数为115,电缆在土壤中敷设时,综合校正系数为1,请判断下列哪种规格的电缆既满足载流量又满足热稳定要求?()
注:揽芯工作温度+80℃,周围环境温度+25℃。
A.3×95mm2
B.3×120mm2
C.3×150mm2
D.3×185mm2
答案
参考答案:D