问题
单项选择题
某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为ZR-YJV22-6/6KV。已知:
厂用变高压变压器高压侧系统短路容量为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kVA,电动机平均反馈电流倍数取6,ηcosμ。取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项数值?()
A.15.15kA
B.33.93kA
C.45.68kA
D.49.09kA
答案
参考答案:D