问题
单项选择题
某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为ZR-YJV22-6/6KV。已知:
请在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合,并说明理由。()
A.100×10mm矩形铜导体二条平放
B.100×10mm矩形铝导体三条平放
C.100×6.3mm矩形铜导体三条平放
D.100×10mm矩形铜导体三条竖放
答案
参考答案:C