问题 单项选择题

某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为ZR-YJV22-6/6KV。已知:

当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时,其母线已带负荷19141kVA,求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项数值?(已知该电动机起动电流倍数为6、额定效率为0.963、功率因数为0.9)()

A.88%

B.92%

C.93%

D.97%

答案

参考答案:B

单项选择题
单项选择题 A1型题