问题
单项选择题
有一台300MVA机组的无励磁调压低压厂用变压器,容量为1250kVA,变压器电抗Ud=10%,有一台200kW的0.38kV电动机正常起动。此时0.38kV母线已带有负荷0.65(标幺值),请计算母线电压为下列哪个值?(Kq=6,ηd=0.95,cosφd=0.8)()
A.83%
B.86%
C.87%
D.91%
答案
参考答案:C
有一台300MVA机组的无励磁调压低压厂用变压器,容量为1250kVA,变压器电抗Ud=10%,有一台200kW的0.38kV电动机正常起动。此时0.38kV母线已带有负荷0.65(标幺值),请计算母线电压为下列哪个值?(Kq=6,ηd=0.95,cosφd=0.8)()
A.83%
B.86%
C.87%
D.91%
参考答案:C