如何进行监控装置地面信息处理插件通电检查?

答案

参考答案:

(1)将稳压电源的一路输出电压调整为5V±0.25V,限流调整为300mA,关断电源。输出正端接X2-DBZ2,输出负端接X2-DBZ4。加电后,电源的静态电流应在120mA~300mA范围内。

(2)用万用表测量OP1(ISO124)的1脚对16脚电压应为+4.75V~+5.5V,2脚对16脚电压应为-4.75V~-5.5V。

(3)用万用表测量OP1(ISO124)的9脚对8脚电压应为+4.75V~+5.5V,10脚对8脚电压应为-4.75V~-5.5V。