问题
单项选择题
110kV有效接地系统的配电装置,当地表面的土壤电阻率为500Ωm,单相接地短路电流持续时间为4s,则配电装置允许的接触电压和跨步电压不应超过以下哪项数值?()
A.230V,324V
B.75V,150V
C.129.5V,262V
D.100V,360V
答案
参考答案:C
110kV有效接地系统的配电装置,当地表面的土壤电阻率为500Ωm,单相接地短路电流持续时间为4s,则配电装置允许的接触电压和跨步电压不应超过以下哪项数值?()
A.230V,324V
B.75V,150V
C.129.5V,262V
D.100V,360V
参考答案:C