问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构高层建筑房屋,丙类建筑,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g,场地I类。该建筑为地下2层,地上26层,首层、第二层层高均为4.5m,其他各层层高为3.6m,落地剪力墙直通到结构顶层,如图16-21所示,地下2层未示出。

若第7层剪力墙某墙肢截面尺寸b×h=350m×6000mm,采用C50混凝土,竖向和水平向分布钢筋采用HRB335级,若此墙肢斜截面受剪承载力计算为构造配筋,试问,其水平向分布钢筋的配置应为下列何项数值时,才能满足规范、规程要求且较为经济合理?()

A.28@200

B.214@200

C.212@200

D.210@200

答案

参考答案:C