进口压缩机着火应急处理措施
答案
参考答案:
1)当班操作人员发现压缩机着火时,运行班班长或班长指定人员立即按下室外或室内ESD紧急停车钮,同时向处理站调度汇报,处理站调度向公司调度室汇报。
2)中控室内岗位员工立即按下中控室119单点火灾报警按钮。
3)处理站调度通知大港油田首站立即将高、中压气变外输,低压气放空,通知深加工停产,并报火警(119或25920119)。
4)现场最高指挥员组织专人负责现场警戒,禁止无关人员及车辆进入险区,疏散险区内无关人员及车辆。
5)现场最高指挥员组织相关岗位人员配戴空气呼吸器关闭F-800出口阀门A及旁通阀,打开F-800放空阀B,确认低压、中压、高压ESD阀已关闭。
6)抢险人员开消防炮对着压缩机喷水降温,扑灭初起火灾。
7)立即对伤员进行现场急救,并拨打120急救电话请求当地卫生部门支援,将受伤人员送往医院进行救治。
8)火灾扑救完毕、抢险作业施工完毕后,认真检查,清理现场,消除隐患,确认无误后,撤消警戒区和看护人员。
9)做好装置启车前的各项准备工作,并通知处理站调度。
10)做好记录。