问题 问答题 简答题

主变停、送电操作顺序有哪些规定?为什么?

答案

参考答案:

主变停、送电操作顺序:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电与此相反。

因为:

(1)多电源情况下,按上述顺序停电,可防止变压器反冲电,若停电时,先停电源侧,遇有故障,可能造成保护误动或拒动,延长故障切除时间也可能扩大停电范围。

(2)当负荷侧母线电压互感器带有低周减载装置,且未装设电流闭锁时,停电先停电源侧开关,可能由于大型同步马达的反锁,低周减载装置误动。

(3)从电源逐步送电,如遇有故障便于按送电范围检查判断和处理。