问题 单项选择题

某新建电厂一期安装两台300MW机组,采用发电机-变压器单元接线接入厂内220kV屋外中型配电装置,配电装置采用双母线接线。在配电装置架构上装有避雷针进行直击雷保护,其海拔高度不大于1000m。主变中性点可直接接地或不接地运行,配电装置设计了以水平接地极为主的接地网,接地电阻为0.65Ω,配电装置(人脚站立)处的土壤电阻率为100Ω.m。

若主变压器高压侧至配电装置间采用架空线连接,架构上装有两个等高避雷针,如图所示,若被保护物的高度为15m,请计算确定满足直击雷保护要求时,避雷针的总高度最短应选择下列哪项数值?()

A.25m

B.30m

C.35m

D.40m

答案

参考答案:B

单项选择题
实验题