问题
单项选择题
某新建110/10kV变电站设有2台主变,单侧电源供电,110kV采用单母分段接线,两段母线分列运行。2路电源进线分别为L1,和L2,两路负荷出线分别为L3和L4。L1和L3,接在1号母线上,110kV电源来自某220kV变电站110kV母线,其110kV母线最大运行方式下三相短路电流20kA,最小运行方式下三相短路电流为18kA。本站10kV母线最大运行方式下三相短路电流为23kA,线路L1阻抗为1.8Ω,线路L3阻抗为0.9Ω。
若安装在线路L1电源侧电流保护作为L1线路的主保护,当线路L1,发生单相接地故障后,请解释说明下列关于线路重合闸表述哪项是正确的?()
A.线路L1,本站侧断路器跳三相重合三相,重合到故障上跳三相
B.线路L1电源侧断路器跳三相重合三相,重合到故障上跳三相
C.线路L1本站侧断路器跳单相重合单相,重合到故障上跳三相
D.线路L1电源侧断路器跳单相重合单相,重合到故障上跳三相
答案
参考答案:B