问题
单项选择题
某新建110/10kV变电站设有2台主变,单侧电源供电,110kV采用单母分段接线,两段母线分列运行。2路电源进线分别为L1,和L2,两路负荷出线分别为L3和L4。L1和L3,接在1号母线上,110kV电源来自某220kV变电站110kV母线,其110kV母线最大运行方式下三相短路电流20kA,最小运行方式下三相短路电流为18kA。本站10kV母线最大运行方式下三相短路电流为23kA,线路L1阻抗为1.8Ω,线路L3阻抗为0.9Ω。
若采用电流保护作为线路L1的相间故障后备保护,请问校验该后备保护灵敏度采用的短路电流为下列哪项数值?请列出计算过程。()
A.8.87kA
B.10.24kA
C.10.91kA
D.11.95kA
答案
参考答案:A