问题
单项选择题
某新建电厂一期安装两台300MW机组,采用发电机-变压器单元接线接入厂内220kV屋外中型配电装置,配电装置采用双母线接线。在配电装置架构上装有避雷针进行直击雷保护,其海拔高度不大于1000m。主变中性点可直接接地或不接地运行,配电装置设计了以水平接地极为主的接地网,接地电阻为0.65Ω,配电装置(人脚站立)处的土壤电阻率为100Ω.m。
在主变压器高压侧和高压侧中性点装有无间隙金属氧化锌避雷器,请计算确定避雷器的额定电压值,并从下列数值中选择正确的一组?()
A.189kV,143.6kV
B.189kV,137.9kV
C.181.5kV,143.6kV
D.181.5kV,137.9kV
答案
参考答案:A