问题 多项选择题

下列符合控制器类设备在消防控制室内布置要求的是()。

A.设备面盘后的维修距离不宜小于1m

B.设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道

C.在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于4m

D.设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1m,双列布置时不应小于2m

E.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔

答案

参考答案:A, B, E

解析:本题考查的是控制器类设备的安装要求。控制类设备在消防控制室内的布置要求:①设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m;②在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;③设备面盘后的维修距离不宜小于1m,④设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;⑤与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。故此题答案选A、B、E。