问题 单项选择题

某新建电厂一期安装两台300MW机组,采用发电机-变压器单元接线接入厂内220kV屋外中型配电装置,配电装置采用双母线接线。在配电装置架构上装有避雷针进行直击雷保护,其海拔高度不大于1000m。主变中性点可直接接地或不接地运行,配电装置设计了以水平接地极为主的接地网,接地电阻为0.65Ω,配电装置(人脚站立)处的土壤电阻率为100Ω.m。

若220kV配电装置的接地引下线和水平接地体采用扁钢,当流过接地引下线的单相短路接地电流为10kA时,按满足热稳定条件选择,计算确定接地装置水平接地体的最小截面应为下列哪项数值?(设主保护的动作时间10ms,断路器失灵保护动作时间1s,断路器开断时间90ms,第一级后备保护的动作时间0.6s;接地体发热按400℃。)()

A.90mm2

B.112.4mm2

C.118.7mm2

D.149.8mm2

答案

参考答案:B

问答题 简答题