问题 单项选择题

某500kV变电站,设有2台主变压器,所用电计算负荷为520kVA,由两台10kV工作所用变压器供电,共用一台专用备用所用变压器,容量均为630kVA。若变电站扩建改造,扩建一组主变压器(三台单相,与现运行的主变压器容量、型号相同),每台单相主变冷却塔配置为:共四组冷却器(主变满负荷运行时需投运三组),每组冷却器油泵一台10kW,风扇两台,5kW/台(电动机起动系数均为3)。增加消防泵及水喷雾用电负荷30kW,站内给水泵6kW,事故风机用电负荷20kW,不停电电源负荷10kW,照明负荷10kW。

设主变冷却器油泵、风扇的功率因数为0.8,请计算主变冷却器供电回路工作电流应为下列哪项数值?(假定电动机的效率η=1)()

A.324.76A

B.341.85A

C.433.01A

D.455.80A

答案

参考答案:B