问题 单项选择题

某220kV变电站位于Ⅲ级污秽区,海拔高度600m,220kV2回电源进线,2回负荷出线,每回出线各带负荷120MVA,采用单母线分段接线,2台电压等级为220/110/10kV,容量为240MVA主变,负载率为65%,母线采用管形铝镁合金,户外布置。220kV电源进线配置了变比为2000/5A电流互感器,其主保护动作时间为0.1s,后备保护动作时间为2s,断路器全分闸时间为40ms,最大运行方式时,220kV母线三相短路电流为30kA,站用变压器容量为2台400kVA。请回答下列问题。

若该变电站低压侧出线采用10kV三芯交联聚乙烯铠装电缆(铜芯),出线回路额定电流为260A,电缆敷设在户内梯架上,每层8根电缆无间隙2层叠放,电缆导体最高工作温度为90℃,户外环境温度为35℃,请计算选择电缆的最小截面应为下列哪项数值?()

A.95mm2

B.150mm2

C.185mm2

D.300mm2

答案

参考答案:C

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题