问题 单项选择题

某600MW汽轮发电机组,其电气接线如图所示。发电机额定电压为UN=20kV,最高运行电压1.05UN,已知当发电机出口发生短路时,发电机至短路点的最大故障电流为114kA,系统至短路点的最大故障电流为102kA,发电机系统单相对地电容电流为6A,采用发电机中性点经单相变压器二次侧电阻接地的方式,其二次侧电压为220V,根据上述已知条件,回答下列问题。

计算上图中厂用变分支离相封闭母线应能承受的最小动稳定电流为下列何值?()

A.410.40kA

B.549.85kA

C.565.12kA

D.580.39kA

答案

参考答案:C