问题 单项选择题

某600MW汽轮发电机组,其电气接线如图所示。发电机额定电压为UN=20kV,最高运行电压1.05UN,已知当发电机出口发生短路时,发电机至短路点的最大故障电流为114kA,系统至短路点的最大故障电流为102kA,发电机系统单相对地电容电流为6A,采用发电机中性点经单相变压器二次侧电阻接地的方式,其二次侧电压为220V,根据上述已知条件,回答下列问题。

根据上述已知条件,选择发电机中性点变压器二次侧接地电阻,其阻值应为下列何值?()

A.0.635Ω

B.0.698Ω

C.1.10Ω

D.3.81Ω

答案

参考答案:A