问题
单项选择题
某220kV变电站位于Ⅲ级污秽区,海拔高度600m,220kV2回电源进线,2回负荷出线,每回出线各带负荷120MVA,采用单母线分段接线,2台电压等级为220/110/10kV,容量为240MVA主变,负载率为65%,母线采用管形铝镁合金,户外布置。220kV电源进线配置了变比为2000/5A电流互感器,其主保护动作时间为0.1s,后备保护动作时间为2s,断路器全分闸时间为40ms,最大运行方式时,220kV母线三相短路电流为30kA,站用变压器容量为2台400kVA。请回答下列问题。
在环境温度+35℃,导体最高允许温度+80℃的条件下,计算按照持续工作电流选择220kV管形母线的最小规格应为下列哪项数值?()
A.Φ60/54mm
B.Φ80/72mm
C.Φ100/90mm
D.Φ110/100mm
答案
参考答案:C