问题 单项选择题

某火力发电厂工程建设4×600MW机组,每台机组设一台分裂变压器作为高压厂用工作变压器,主厂房内设2段10kV高压厂用工作母线,全厂设2段10kV公用母线,为4台机组的公用负荷供电。公用段的电源引自主厂房10kV工作段配电装置。公用段的负荷计算见表,各机组顺序建成。

当公用段两段不设母线,采用专用备用接线方式时,经过调整,公用A段计算负荷为10775.03kVA,公用B段计算负荷为11000.28kVA,分别由主厂房4台机组10kV段各提供一路电源,下表为主厂房各段计算负荷。此时下列哪组高压厂用工作变压器容量是合适的?请计算说明。()

A.64/33-33MVA

B.64/42-42MVA

C.47/33-33MVA

D.48/33-33MVA

答案

参考答案:C