问题 单项选择题

某火力发电厂工程建设4×600MW机组,每台机组设一台分裂变压器作为高压厂用工作变压器,主厂房内设2段10kV高压厂用工作母线,全厂设2段10kV公用母线,为4台机组的公用负荷供电。公用段的电源引自主厂房10kV工作段配电装置。公用段的负荷计算见表,各机组顺序建成。

若10kV公用段两段之间不设母联,采用专用备用方式时,请确定下列表述中哪项是正确的?并给出理由和依据。()

A.公用段采用备用电源自动投入装置,正常时可采用经同期闭锁的手动并列切换,故障时宜采用快速串联断电切换

B.公用段采用备用电源手动切换,正常时可采用经同期闭锁的手动并列切换,故障时宜采用慢速串联切换

C.公用段采用备用电源自动投入装置,正常时可采用经同期闭锁的手动并列切换,故障时也可采用快速并列切换,另加电源自投后加速保护

D.公用段采用备用电源手动切换,正常时可采用经同期闭锁的并列切换,故障时采用慢速串联切换,另加母线残压闭锁

答案

参考答案:A

多项选择题