问题
单项选择题
某企业电网先期装有4台发电机(2×30MW+2×42MW),后期扩建2台300MW机组,通过2回35kV线路与主网相联,主设备参数如表所列,该企业电网的电气主接线如图所示。
本企业电网110kV母线接有轧钢类钢铁负荷,负序电流为68A,若110kV母线三相短路容量为1282MVA,请计算该母线负序电压不平衡度为下列哪项数值?()
A.0.61%
B.1.06%
C.2%
D.6.10%
答案
参考答案:B