某企业电网先期装有4台发电机(2×30MW+2×42MW),后期扩建2台300MW机组,通过2回35kV线路与主网相联,主设备参数如表所列,该企业电网的电气主接线如图所示。

如果330kV并网线路长度为80km,采用2×400mm2导线,同塔双回路架设,充电功率为0.41Mvar/km,根据无功平衡要求,330kV三绕组变压器的35kV侧需配置电抗器。若考虑充电功率由本站全部补偿,请计算电抗器的容量为下列哪项数值?()

A.1×30Mvar

B.2×30Mvar

C.3×30Mvar

D.2×60Mvar

答案

参考答案:B