问题
单项选择题
某企业电网先期装有4台发电机(2×30MW+2×42MW),后期扩建2台300MW机组,通过2回35kV线路与主网相联,主设备参数如表所列,该企业电网的电气主接线如图所示。
若正常运行方式下,110kV的短路电流为29.8kA,10kV母线短路电流为18kA,若10kV母线装设无功补偿电容器组,请计算电容器的分组容量应取下列哪项数值?()
A.13.5Mvar
B.10Mvar
C.8Mvar
D.4.5Mvar
答案
参考答案:C