问题 问答题 简答题

自动喷水灭火系统中湿式报警阀组的年度检测内容及要求有哪些?

答案

参考答案:

1)开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。

2)报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于70dB。

3)开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。

4)消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。