问题 多项选择题

下列有关系统调试要求正确的是()。

A.报警阀调试宜利用检测、试验管道进行

B.系统调试应在系统施工前进行

C.自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动

D.公称直径大于100mm的报警阀调试时,应在60s之内启动

E.报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声

答案

参考答案:A, C, E

解析:本题考查的是系统调试。B错,系统调试应在系统施工完成后进行;D错,公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动。故此题答案选A、C、E。