问题 问答题

某工程项目为现浇钢筋混凝土结构的办公楼,建筑面积5678m2,在施工过程中,施工人员将一层现浇钢筋混凝柱的钢筋绑扎完后,未通知监理工程师进行验收,就开始浇筑混凝土,后经检测,发现该混凝土柱的强度未达到设计要求,承包商委托法定检测单位采用钻芯取样法进行检测,监理单位派人现场见证,检测结果证明芯样强度能够达到设计要求。

答案

参考答案:1.承包商采取的质量控制对策是:①以人的工作质量确保工程质量;②严格控制投入品的质量;③全面控制施工过程,重点控制工序质量;④严把分项工程质量检验评定关;⑤贯彻“预防为主”的方针;⑥严防系统性因素的质量变异。
2.承包商现场质量检查的内容:①开工前检查;②工序交接检查;③隐蔽工程检查;④停工后复工前的检查;⑤分项、分部工程完工后,应经检查认可,签署验收记录后,才允许进行下一工程项目施工;⑥成品保护检查。
3.隐蔽工程质量检验的程序如下。
(1)工程具备隐蔽条件,承包人进行自检并在隐蔽工程验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽工程验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在监理工程师限定的时间内修改重新验收。
(2)监理工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,监理工程师应承认验收记录。
(3)经监理工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,监理工程师不在验收记录上签字,视为监理工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
4.钢筋工程隐蔽验收要点如下。
(1)按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状。
(2)检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求。
(3)钢筋锚固长度,箍筋加密区及加密间距。
(4)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度,接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置 (相互错开)数量(接头百分率)。
5.监理工程师有权对隐蔽工程进行剥离检查。
剥离检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;剥离检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
6.监理工程师对该钢筋混凝土柱的质量应该予以验收。因为根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,经由资质的法定检测单位鉴定达到设计质量要求的检验批应予以验收。

解析:[考点]质量控制对策
承包商现场质量检查的内容
隐蔽工程质量检验的程序和规定

单项选择题
单项选择题