在进行某金工车间的可行性研究时,采用单位面积负荷密度法估算负荷,金工车间的面积为S=4320m2,单位面积负荷密度为0.4kW/m2,cosα=0.65,tanα=1.17,该车间的视在功率sjs应为()kV-A。
A.2660
B.2300
C.2002
D.1638
答案
参考答案:A
在进行某金工车间的可行性研究时,采用单位面积负荷密度法估算负荷,金工车间的面积为S=4320m2,单位面积负荷密度为0.4kW/m2,cosα=0.65,tanα=1.17,该车间的视在功率sjs应为()kV-A。
A.2660
B.2300
C.2002
D.1638
参考答案:A