消防水泵控制柜的安装要求正确的是()。

A.控制柜的基座水平度误差不大于±1mm

B.控制柜的基座处应做防锈处理及防水措施

C.控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓

D.做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级

答案

参考答案:D

解析:本题考查的是消防水泵控制柜的安装。A、B错,控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;C错,控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。故此题答案选D。