问题
单项选择题
某变压器低压侧的线电压为400V,若每相回路的总电阻为15mΩ,总电抗20mΩ,其三相短路电流周期分量的起始有效值为下列何值?(短路时可认为低压厂变高压侧电压不变,不考虑电动机反馈)()
A.16kA
B.11.32kA
C.9.24kA
D.5.33kA
答案
参考答案:C
某变压器低压侧的线电压为400V,若每相回路的总电阻为15mΩ,总电抗20mΩ,其三相短路电流周期分量的起始有效值为下列何值?(短路时可认为低压厂变高压侧电压不变,不考虑电动机反馈)()
A.16kA
B.11.32kA
C.9.24kA
D.5.33kA
参考答案:C