问题
单项选择题
某抗震设防烈度为7度的多层砌体结构住宅,底层某道承重横墙的尺寸和构造柱的布置如图17-8所示,墙体采用MU10烧结普通砖,M7.5混合砂浆砌筑,构造柱GZ截面尺寸为240mm×240mm,采用C20混凝土,纵向钢筋为HRB335级钢筋412,箍筋采用HPB300级(=270N/mm)φ6@200。砌体施工质量控制等级为B级,在该墙墙顶作用的竖向恒荷载标准值为200kN/m,活荷载标准值为70kN.m,不考虑本层墙体自重。提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)计算。
该墙体沿阶梯形截面破坏时,其抗震抗剪强度设计值(MPa),与下列何项数值最为接近()?
A.0.23
B.0.20
C.0.16
D.0.12
答案
参考答案:A