[背景资料]


某建工集团在沿海城市承接一栋旧房改造工程,建筑面积22000m2,地下3层,地上27层,1—5层为酒店,外墙采用玻璃幕墙,室内部分填充墙保留,其余全部拆除,精装修交工。
事件1:业主要求在1层增加夹层,采用C25混凝土现浇板,施工单位根据业主和设计的要求进行施工,由于夹层面积比较大,混凝土浇筑时按设计留置了施工缝。
事件2:工人在2层砌筑填充墙时,突然倒塌当场砸死3人。项目经理一边组织人员抢救现场,一边向主管部门汇报。事后调查,因为砌筑填充墙比较长,又比较高,没有采取任何措施,是导致事故发生的原因。
事件3:室内墙面采用水性涂料施工,工人施工时当地气温达到38℃,对于基层处理,施工前工长要求工人在新砌筑的墙体刷抗碱封闭底漆,旧墙体清除疏松的旧装饰层。

事件1中施工单位在施工缝继续浇筑混凝土时,如何处理

答案

参考答案:事件1施工缝处理要求是:已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2/mm2;在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;在浇筑混凝土前,宜在施工缝处铺一层水泥砂浆(可掺适量界面剂)或与混凝土内成分相同的砂浆;混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。