某部分框支剪力墙结构为钢筋混凝土结构,房屋高度80m。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第三层为转换层,纵横向均有落地剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。

首层某剪力墙墙肢W,墙肢底部截面考虑地震作用组合的内力计算值为:弯矩M=2800kN·m,剪力V=750kN。试问,W墙肢底部截面的内力设计值,与下列何项数值最为接近()?

A.M=2900kN·m,V=1200kN

B.M=4200kN·m,V=1200kN

C.M=3600kN·m,V=900kN

D.M=3600kN·m,V=1050kN

答案

参考答案:D