问题
问答题
[背景资料]
某建工集团在沿海城市承接一栋旧房改造工程,建筑面积22000m2,地下3层,地上27层,1—5层为酒店,外墙采用玻璃幕墙,室内部分填充墙保留,其余全部拆除,精装修交工。
事件1:业主要求在1层增加夹层,采用C25混凝土现浇板,施工单位根据业主和设计的要求进行施工,由于夹层面积比较大,混凝土浇筑时按设计留置了施工缝。
事件2:工人在2层砌筑填充墙时,突然倒塌当场砸死3人。项目经理一边组织人员抢救现场,一边向主管部门汇报。事后调查,因为砌筑填充墙比较长,又比较高,没有采取任何措施,是导致事故发生的原因。
事件3:室内墙面采用水性涂料施工,工人施工时当地气温达到38℃,对于基层处理,施工前工长要求工人在新砌筑的墙体刷抗碱封闭底漆,旧墙体清除疏松的旧装饰层。
事件2中施工单位砌筑填充墙时,应采取哪些抗震拉结措施
答案
参考答案:事件2砌筑填充墙应采取的措施有:墙长大于50m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过40m时,墙体半高处宜设置于柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。