问题 问答题

[背景资料]


某建工集团在沿海城市承接一栋旧房改造工程,建筑面积22000m2,地下3层,地上27层,1—5层为酒店,外墙采用玻璃幕墙,室内部分填充墙保留,其余全部拆除,精装修交工。
事件1:业主要求在1层增加夹层,采用C25混凝土现浇板,施工单位根据业主和设计的要求进行施工,由于夹层面积比较大,混凝土浇筑时按设计留置了施工缝。
事件2:工人在2层砌筑填充墙时,突然倒塌当场砸死3人。项目经理一边组织人员抢救现场,一边向主管部门汇报。事后调查,因为砌筑填充墙比较长,又比较高,没有采取任何措施,是导致事故发生的原因。
事件3:室内墙面采用水性涂料施工,工人施工时当地气温达到38℃,对于基层处理,施工前工长要求工人在新砌筑的墙体刷抗碱封闭底漆,旧墙体清除疏松的旧装饰层。

事件3中指出工长做法的不妥之处,写出正确的做法。

答案

参考答案:事件3水性涂料施工环境温度不对,应在5℃~35℃之间。基层处理不够全面,还应增加:对泛碱、析盐的基层应先用3%的草酸溶液清洗;然后,用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍抗碱封闭底漆。待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料;旧墙面清理完毕后还应涂刷界面剂;基层腻子直平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝;混凝土和抹灰层涂刷水性涂料时,含水率不得大于10%。