问题
单项选择题
某城市最高日需水量为10万m3/d,时变化系数为1.30,水厂自用水量为5%,管网内设有调节水池,最高时向管网供水600m3/h,则二级泵房的设计流量为()m3/h。
A.7631m3/h
B.8125m3/h
C.4817m3/h
D.7632m3/h
答案
参考答案:C
解析:
某城市最高日需水量为10万m3/d,时变化系数为1.30,水厂自用水量为5%,管网内设有调节水池,最高时向管网供水600m3/h,则二级泵房的设计流量为()m3/h。
A.7631m3/h
B.8125m3/h
C.4817m3/h
D.7632m3/h
参考答案:C
解析: