问题
单项选择题
某高层钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,首层的梁柱中节点,横向左、右侧梁截面尺寸及纵向梁截面尺寸如图12-19所示。梁柱混凝土强度等级为C30(f=14.3MPa,f=1.43MPa)。节点左侧梁端弯矩设计值=420.52kN·m,右侧梁端弯矩设计值
=249.48kN·m,上柱底部考虑地震作用组合的轴压力设计值N=3400kN,节点上下层柱反弯点之间的距离H=4.65m。箍筋采用HPB300级钢筋(=270N/mm)。取a==60mm。箍筋的混凝土保护层厚度为20mm。
若沿x方向的剪力设计值V=1183kN,节点核心区的箍筋配置,下列何项配置既满足要求且较为经济合理()?
A.双向4肢φ6@100
B.双向4肢φ8@100
C.双向4肢φ10@100
D.双向4肢φ12@100
答案
参考答案:B