问题 单项选择题

某多层现浇钢筋混凝土框架结构房屋,9度抗震设防烈度,抗震等级一级。框架梁截面尺寸b×h=250mm×600mm,C30混凝土,纵向受力钢筋用HRB400级、箍筋用HPB300级。梁两端截面配筋均为:梁顶425,梁底225。梁净跨l=5.2m。经计算,由重力荷载代表值与地震作用产生的组合内力设计值为:=380kN·m(),=160kN·m()。考虑地震作用组合时,由重力荷载代表值产生的梁端剪力标准值=112.7kN。取a=35mm。

假若框架梁梁端剪力设计值V=285kN,采用双肢箍筋,试问,该框架梁加密区的箍筋配置,下列何项最合适?()

A.φ8@100

B.φ10@100

C.φ12@100

D.φ14@100

答案

参考答案:B