问题
问答题 案例分析题
我国北方某受冻区海港新建离岸沉箱重力式码头及钢管桩梁板结构栈桥,预制沉箱的尺寸为12×10×12(m)(长×宽×高),沉箱基础采用抛石明基床,夯实后基床厚1.5m;钢管桩混凝土桩帽顶标高为+2.3m,底标高为-0.6m。当地地形测量海底高程为-12.0m。预制沉箱水位变动区部位采用高抗冻性引气混凝土,其配合比为1:0.63:1.93,水胶比为0.38,引气剂掺量为水泥用量的0.01%,混凝土的含气量为4.5%,预制沉箱混凝土所用材料的相对密度如表1所列。该港口所在海域的理论深度基准面与黄海平均海平面相差1.0m。港口海域实测高、低潮位与累积频率关系如表2、表3所列。
沉箱安放处的波浪、水流条件复杂,沉箱下水、拖运安装时的稳定吃水为10.8m,安装时沉箱底的富裕水深要求至少0.5m。
计算沉箱抗冻混凝土每立方米的水泥用量。
答案
参考答案:
1kg水泥可配制混凝土的体积设为V,(1/3.1)+(0.63/2.75)+(1.93/2.82)+0.38+V·4.5%=VV=1.69(l)每m3混凝土的水泥用量为1000/1.69=592(kg/m3)