问题 问答题 案例分析题

背景资料沿海软土地区某吹填造地工程,工程内容包括围堤、吹填与软基处理。围堤采用爆炸排淤填石法形成抛石堤。吹填面积50万m2,原泥面标高-0.5m,吹填至+3.5m(含设计预留高度),在吹填区外侧使用绞吸挖泥船挖取淤泥质黏土吹填。吹填施工期吹填土本身固结引起的下沉量取0.6m,吹填施工期原地基沉降量取0.4m,吹填流失率取30%。吹填区原淤泥质软土层厚度8~10m(以下为持力层),吹填结束后对吹填区采用真空预压法进行软基处理。吹填施工过程中,由于取土区养殖户干扰,监理工程师通知于2010年8月7日起暂停施工;8月12日开始,绞吸挖泥船利用停工机会进行检修;8月15日,监理工程师通知自8月22日起恢复施工,但该绞吸挖泥船至8月25日才完成检修,8月26日恢复施工施工单位在吹填区真空预压连续抽气3个月后向监理工程师提出停泵卸载。此时实测地面连续10d平均沉降量为3mm/d。

设计采用爆炸排淤填石法处理围堤软土地基,是否合适?简述理由。

答案

参考答案:

设计采用爆炸排淤填石法处理围堤软土地基是合适的。因为工程区域地质条件为淤泥质软土地基,且软土层厚度在8~10m(以下为持力层),适合通过爆炸排淤填石法置换该软土层。