问题 单项选择题

某10层钢筋混凝土框架一剪力墙结构如图11-16所示,质量和刚度沿竖向分布均匀,建筑高度为38.8m,丙类建筑,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.3g。Ⅲ类场地,设计地震分组为第一组,风荷载不控制设计。在基本振型下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的10%并且不大于50%。

各楼层重力荷载代表值G如图:,折减后结构基本自振周期T=0.885s。试问,当多遇地震按底部剪力法计算时,所求得的结构底部总水平地震作用标准值(kN),与下列何项数值最为接近?()

A.7300

B.8600

C.10000

D.11000

答案

参考答案:D