问题 多项选择题

符合照明配电箱安装技术要求的是()

A.照明配电箱底边距离地面高度不宜小于1.5m

B.螺旋熔断器的电源线应接在螺纹端子上

C.配电箱内每一单项分支回路的电流不宜超过16A

D.零线和保护线应在汇流排上连接,不得铰接

E.大型建筑组合灯具每一单项分支回路的电流不宜超过25A

答案

参考答案:C, D, E

解析:照明配电箱安装技术要求:(1)照明配电箱应安装牢固,照明配电箱底边距地面高度不宜小于1.8m。(2)照明配电箱内的交流、直流或不同等级的电源,应有明显的标志,且应有编号。照明配电箱内应标明用电回路名称。(3)照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得铰接。(4)照明配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点端子上,负荷线应接在螺纹端子上。(5)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过2.5A,光源数量不宜超过60个。(6)插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。

单项选择题
单项选择题